ChristianK
Well-known member
- 25 Mai 2006
- 92
- 1
Hallo,
haben eine Aufgabe aufbekommen, die wir für TI lösen sollen. Leider weiß ich nicht wie.
Schaltung:
._Motor(R + L)__C_.
Also erst ein Widerstand, Spule und dann der Kondensator.
Das hier ist gegeben:
Pab = 1kW
n = 0,9
f = 50Hz
U = 230V
(Motor) = cos Phi = 0.8 = 36,87°
gesucht:
c = ? damit Phi = 0,95 wird I vor und nach Kompensation.
..
Kann leider nichts damit anfangen. Habe das Zeigerdiagramm erstellt, habe Pzu ausgerechnet, 1,11kW. Was soll ich nun rechnen, um den Kondensator raus zu bekommen?
Hoffe ihr könnt mir helfen
Christian
haben eine Aufgabe aufbekommen, die wir für TI lösen sollen. Leider weiß ich nicht wie.
Schaltung:
._Motor(R + L)__C_.
Also erst ein Widerstand, Spule und dann der Kondensator.
Das hier ist gegeben:
Pab = 1kW
n = 0,9
f = 50Hz
U = 230V
(Motor) = cos Phi = 0.8 = 36,87°
gesucht:
c = ? damit Phi = 0,95 wird I vor und nach Kompensation.
..
Kann leider nichts damit anfangen. Habe das Zeigerdiagramm erstellt, habe Pzu ausgerechnet, 1,11kW. Was soll ich nun rechnen, um den Kondensator raus zu bekommen?
Hoffe ihr könnt mir helfen
Christian