Moinsen,
ich wollte mal das gesammelte wissen der Klammunity anzapfen wegen eines kleinen Problems das ich hab'. Es geht um einen kleinen serverraum (eher besenkammer) in dem einige Rechner stehen die recht viel Leistung saugen (momentan ~1kW, wird im laufe der Zeit auf 2-3 kW ausgebaut werden), und dass die recht viel Hitze produzieren is nicht weiter verwunderlich. Der Raum hat ein 15 cm Mauerdurchbruch der direkt nach draussen geht, allerdings ist das die einzige variante wie man luft nach draussen und wieder nach drinnen bringt. Split-klimageraete kommen auch ned in frage weil ich an der Aussenfassade nichts anbringen darf. Hat da jemand einen Tipp wie ich das moeglichst effizient und kostenguenstig kuehlen kann? |
|
|
|
| Gesponsorte Links |
|
|
#3 (permalink) |
|
www.roadhorse.de
|
Hi
bis zu 3KW ohne Klima/Splittgerät --> "der computer sagt NEIN" Also wenn wirklich keine Möglichkeit besteht zur Anbringung eines richtigen Klimagerätes dann sehe ich da auf kurz oder lang "die CPUs in Rauch aufgehen". Würde vielleicht Virtualisierung helfen um Wärme-KWs einzubehalten? Was haste denn an BTU für die Rechner? Ansonsten nur eine Luftkühlung mit warme Luft oben rausblasen und einen 2tes Loch für die Ansaugung der kalten Luft. Grüsse CW PS: war vorhin im Büro mit 28° Sie können Einen kriegen
aber Sie können Uns niemals Alle aufhalten. |
|
|
|
|
|
#4 (permalink) |
|
$_POST => dev/null
|
Ein Loch nach draussen ist vollkommen ausreichend.
schau dich mal nach mobilen Klimaanlagen um die haben meist das im Gebäude stehende gerät und einen 2-3m Schlauch der nach draussen geführt werden muss ![]() muss dann natürlich entsprechend deiner Abwärme dimensioniert werden. Klamm Lose-Statistik Seite
Loseumlauf oder Losevernichtung oder Losemenge oder EF-Accounts ------------------------------------------------------------------------------------- Actionlink Lösungen prüfen Neuer Actionlink melden oder Actionlink Prüfen |
|
|
|
|
|
#5 (permalink) | ||
|
Moderator
|
Zitat:
Je nach Pumpe und Menge der gekühlten Komponenten ist der Stromvebrauch erheblich geringer... Aber auch bei einer WaKü muss ich die zwangsläufig entsehende Wärme irgendwo ableiten. Bei einer "Besenkammer" ohne wirkliche Kühlung bringt das effektiv auch nichts (Stauhitze) Zitat:
Am sinnvollsten wäre es wohl den Mauerdurchbruch für die Abluft einer Klimaanlage zu nutzen Eine kleine, mobile Klimaanlage bekommst du schon für relativ kleines Geld im Baumarkt. Für die Kühlung eines kleinen, am besten halbwegs isolierten Raums reicht das locker aus und bei 2-3 kW/h für die Rechner machen es die paar Watt für die Klima auch nicht mehr fett. Gruß Aru You're wondering now, what to do, now you know this is the end
You're wondering how, you will pay, for the way you misbehaved Curtain has fallen, now you're on your own I won't return, forever you will wait miss you Amy† |
||
|
|
|
|
|
#6 (permalink) | |
|
Sinnmaximierung
|
Hast Du nen Balkon auf dem man nicht raufkommt und kannst Du die regensicher unterbringen?
Zitat:
Um ein paar Watt handelt es sich jedenfalls nicht sondern eher um 1 zusätzliches KW, beim billigen Baumarktgerät vielleicht noch mehr. Geändert von Loshai (29.06.2011 um 19:58:13 Uhr) |
|
|
|
|
|
|
#7 (permalink) | ||
|
Moderator
|
Zitat:
Zitat:
Der Fehler ist oft, daß unterdimensionierte Geräte genutzt werden, um vermeintlich Strom zu sparen. Eine "Besenkammer" ohne Fenster, mit wahrscheinlich nur wenigen Kubikmetern, bei einigermassen guter Isolierung dauerhaft auf ausreichende 24-25° zu kühlen ist damit aber eigentlich kein Problem. Das eine Klimaanlage zusätzlich Strom verbraucht ist natürlich klar. Wenn der Raum aber wirklich so klein ist, wie es im ersten Post rüberkommt (hier wären ungefähre Maße halt interessant), wird man um eine aktive Kühlung kaum rumkommen. Wenn sich die Raumtemperatur durch die Computeranlage und evtl. Sonneneinstrahlung auf 50°C und mehr erwärmt, bringen die besten Lüfter halt nicht mehr viel. Gruß Aru You're wondering now, what to do, now you know this is the end
You're wondering how, you will pay, for the way you misbehaved Curtain has fallen, now you're on your own I won't return, forever you will wait miss you Amy† |
||
|
|
|
|
|
#8 (permalink) |
|
$_POST => dev/null
|
Ev. wäre es auch einfach sinnvoll die Abwärme der Rechner direkt nach aussen abzuführen und dafür im Raum nur eine sehr kleine Klimaanlage zu nutzen.
Klamm Lose-Statistik Seite
Loseumlauf oder Losevernichtung oder Losemenge oder EF-Accounts ------------------------------------------------------------------------------------- Actionlink Lösungen prüfen Neuer Actionlink melden oder Actionlink Prüfen |
|
|
|
|
|
#9 (permalink) | |
|
(X)HTML, CSS, PHP
|
Zitat:
Das was die Wasserkühlung besser macht ist die schnellere und effizientere abführung, welches aber nur etwas bringt wenn es dort wo die wärme hingeführt wird kälter ist (->raumtemperatur senken). Deshalb würde ich erstmal zur klimaanlage raten, oder dazu ganz einfach nur einen industrielüfter an die öffnung setzen. Dieser sollte die komplette raumluft 1-2 mal pro stunde austauschen können. Das wiederrum sollte die Temperaturen senken. mfg |
|
|
|
|
|
|
#10 (permalink) |
|
warm draußen,oder?
|
dem kann ich so nicht ganz zustimmen ...
um einen Liter Wasser auf eine gleiche Temperaturdifferenz zu bringen, wie einen Liter Luft, benötigt man wesentlich mehr Energie, womit schonmal ein guter Teil der Wärme verloren* geht was die Pumpe angeht, stimmt es natürlich, dass sie auch Wärme produziert, wobei man theoretisch (wenn auch hier nicht zweckmäßig) mit einem sehr großen Tank und guter Wasserstromführung auch eine relativ kleine Pumpe einsetzen könnte und somit diese Wärmequelle eher vernachlässigen könnte *Wärme ist ein Produkt der Reibung auf atomarer Ebene, da aber Wasseratome relativ träge sind, wird viel mehr Wärmeenergie aufgewendet um bei Wasser das gleiche Temperatur-Ziel zu erreichen, wie z.B. bei Luft, d.h. die Wärme geht nicht tatsächlich verloren, sondern die Wärmeenergie wird nur in eine andere Energieform umgewandelt, womit die physikalischen Gesetze wieder eingehalten werden aber um mal wieder zum Thema zu kommen ... ich denke, dass eine Klimaanlage wohl eine etwas einfachere Lösung wäre, als eine aufwändige Wasserkühlung, die den Raum nicht wärmt ^^ |
|
|
|
|
|
#11 (permalink) |
|
(X)HTML, CSS, PHP
|
Okay, wenn man einen überdimensionierten Ausgleichsbehälter verwendet stehen die chancen ein wenig anders. Normalerweise ist Die wassermenge aber ziemlich gering (1-2L), wobei der effekt nicht mehr sonderlich start ausgenutzt werden kann.
Es gibt ganz interessante ansätze z.b. Regenwasserfässer als Ausgleichsbehälter zu nutzen. Allerdings ist die nutzung einer Wasserkühlung bei servern sowieso fraglich, das sollte der sicherheit zuliebe vermieden werden. |
|
|
|
|
|
#12 (permalink) |
|
Erfahrener Benutzer
|
Ich freu mich dass ich auf so reges interesse stosse, und werde alle Tipps in betracht ziehen. Es handelt sich bei der Besenkammer um einen Raum mit etwa 8 m^3 Luft (4mx2mx2m) und bisher hab' ich versucht mit Lueftern durchzug zu schaffen, was allerdings daran gescheitert is dass ich eben nur einen Aus-/Eingang hab'. Das einzige was mit Lueftern noch zu machen waere is dass ich einen Schlauch durch die Roehre fuehre um so eingehende von ausgehender Luft zu trennen (verwirbelungen verhindern), aber spaetestens am Ende der Roehre (Wandaussenseite) treffen ein und ausgehende Stroeme aufeinander (ich darf ja draussen nichts veraendern).
Alles in allem werd' ich wohl die Investition einer Klimaanlage wagen, nachdem ich mich versichert hab' dass ich bis 8 kW Leistung ziehen kann sollte auch das kein Problem werden. |
|
|
|
|
#13 (permalink) |
|
Erfahrener Benutzer
|
Wie genau hast du die Rechner denn ausgerichtet? Bei mir in der Uni gab es mal das Problem, das die Server in Reihen aufgestellt worden sind und alle Rechner in die gleiche Richtung gezeigt haben. Die erste Reihe hat vorne kalte Luft angezogen und hinten dann warme Luft abgegeben, die zweite Reihe hatte dann nur warme Luft zum anziehen usw.
Evtl. könntest du durch geschicktest Aufstellen/Raumtrennung dein Problem lösen. arbeitsrechtanwalt.info | primera-division.com | Sportwetten mit Bonus
Mein Seo Blog | sportwettentipps.de |
|
|
|
|
|
#14 (permalink) | ||
|
Sinnmaximierung
|
Zitat:
Zitat:
Geändert von Loshai (01.07.2011 um 13:01:39 Uhr) |
||
|
|
|
![]() |